Цитата:
По заземлению - если оно есть и исправно, то и УЗО по сути не нужно, разве что если схватиться за токоведущий проводник. Но это бывает или при ремонте в особых случаях (когда нельзя отключать, например при измерениях) или если ты дебил.
Не соглашусь, если заземление исправно, УЗО не установлено, то при попадании фазы на корпус пойдёт ток, что приведёт как минимум, перерасходу электроэнергии, о котором Вы даже и не будете догадываться... При этом всём - Вы даже не будете толком знать, какой потребитель "сбоит"... Ну а если этот ток будет высоким, то выбиванием автоматического выключателя.
Перспективы, скажу я Вам, совсем не очень....
Цитата:
В цепях с заземлением, при утечках, узо будет выбивать само по себе. Иногда это задалбывает.
Само по себе ничего не бывает! Тоже не согласен с Вашим мнением! Если сработало УЗО, значит есть тому причина(утечка тока)! и её надо устранять, а не выкидывать УЗО из схемы и ругать это устройство защиты, которое абсолютно правильно "сигнализирует" Вам о проблеме...
Более того, я бы рекомендовал дополнять защиту не просто установив несколько УЗО для разных потребителей, а применять многоуровневую дифф-защиту.
Благо дело, в инете сейчас исчерпывающее количество информации... Например: