Цитата:
Номиналы автоматических выключателей применены в соответствии с сечением примененного кабеля.
Номиналы кстати выбраны в стиле электрика-гопника
16А и 25А
Тут дело в том, что автоматы применяемые в быту бывают В и С. Отличаются разными токами перегрузок. Это надо изучить и ставить то, что нужно. На свет рекомендуют В, на розетки С. На свет и на кабель 1.5 - 16А автомат это мегадофига. С учетом того, что кабеля сейчас даже в ГОСТе идут -20%, а в ДСТУ до - 50% от сечения что защитит автомат на 16А? Автоматы даже китайский ИЭК, АСКО делают четко по номиналу, он держит ток в 16А минимум 1час. Думаю, если дойдет до такого тока - провод или разогреется или сгорит на 16А автомате.
Та же история и с проводом 2.5кв и автоматом на 25А.
Еще советую изучить вопрос УЗО и Дифавтоматов. Главное в чем различие дешевых с электронным усилителем ошибки диф тока и дорогим чисто механическим. Еще советую разобраться с типами УЗО - основные тиип АС и тип А. Тип А более дорогие, в Европе АС уже не ставят.
И по расчету тока утечки УЗО
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где
IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
IΔсети — ток утечки сети, мА;
Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;
Lпровода — длина фазного проводника, м.
Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:
IΔn > = 3 IΔ.
Писал с головы, то, что вспомнил, но это основные моменты. Все гуглится и изучается тем кому это нужно.